长沙威胜DTSY341-MD3三相四线电子式预付费电能表(1级)

主要功能

计量功能 参数监测 数据储存 显示功能 通讯功能 防窃电功能 预付费功能
热门推荐搭配Popular recommendation

产品参数

【品牌型号】长沙威胜DTSY341-MD3

【接线方式】三相四线制

【通讯协议】支持DL/T645-2007通讯规约

【通讯接口】2路RS485接口,远红外通讯接口

【电压规格】3×220/380V;

【电流规格】3×10(40)A;3×1.5(6)A;3×10(60)A;3×30(100);3×20(80)A; 3×15(60)A

【精度等级】有功:1级; 无功:2级

【电表属性】三相四线预付费电能表

【产品尺寸】长×宽×厚:290mm×170mm×85mm


主要功能

  • 计量功能

    计量功能

    计量正、反向有功电量、四相限无功及分相电量。

  • 参数监测

    参数监测

    测量各相电压、电流、频率、有功功率和功率因数等瞬时量。

  • 显示功能

    显示功能

    液晶显示,带背光功能,可显示最近3月的每月电量数据。

  • 数据储存

    数据储存

    可按月储存13个月的每月电量数据,可按月储存每月的总、尖、峰、平、谷电量等数据。

  • 防窃电功能

    防窃电功能

    具开盖记录功能,防止非法更改电路;反向电量计入正向电量,用户如将电流线接反,不具有窃电作用,电表照样正向走字;逆相序报警,用户非法接线;具有失压、失流、断相和反相等故障报警和的事件记录功能。

  • 通讯功能

    通讯功能

    可通过按键显示、红外掌机及RS485通讯接口抄表,配合抄表系统,可抄读电表的各项电量数据,支持DL/T645-2007通讯规约。

  • 预付费功能

    预付费功能

    Ⅰ.断电控制、断电控制故障报警。 Ⅱ.剩余电费不足时进行报警。 Ⅲ.可配置的电费赊欠功能,保证紧急情况下用户用电不中断。 Ⅳ.超功率报警与超功率报警次数限额。 Ⅴ.购电事件等记录丰富,保证各项操作的可追溯。 Ⅵ.丰富的功能卡,完成购电、参数设置、抄表、继电器检测等功能。

接线方式

6

官方授权 正品保障

威胜官方授权,正品保障,和威胜集团仅有100米距离不到,中间仅隔一条马路,随时可带客户去威胜厂家实地参观。

DTSD341-MC3接线图

工厂实拍

我们承诺

  • 正品保证

    正品保证

    坚持原厂采购,确保正品。我们保证,所售电表均为正品。如有需要,我们可提供原厂订货记录。

  • 闪电发货

    闪电发货

    16:00前付款当天发货,期货按约定发货。公司拥有庞大仓库体系。小批量顺丰快递,大批量德邦物流。

  • 远程诊断

    远程诊断

    建立远程诊断服务中心,实现诊断服务的有效性、敏捷性和经济性,为您的电表保驾护航 。

  • 增值税发票

    增值税发票

    凡购买本公司所有品牌电表,可开具16%的增值税发票,需要增值税发票的客户,我们将竭诚为您服务。

  • 售后服务

    售后服务

    30天无理由退换货,产品免费保修一年,终身维护。与假货商不同,我们可以让厂家提供上门服务。

  • 以换代修

    以换代修

    感谢您购买社为表计品牌电表,在保修期内,产品出现任何故障,可直接换新,来回运费由我们承担。

主要参数

产品型号长沙威胜DTSY341-MD3

中间商价1100

电压规格3×220/380V

电流规格3×1.5(6)A,10(40)A ,10(60)A,15(60)A,20(80)A ,30(100

精度等级1级

接线方式三相四线

频率50Hz±5Hz

技术参数

有功脉冲常数6400imp

参比频率50Hz

电压工作范围±20%Un

时钟误差≤0.5s/d

时钟频率1Hz

平均无故障时间≧6×104h

功耗≤2W,6VA

环境温度(-25~+55)℃

极限温度(-35~+65)℃

产品设计寿命>15年

后备电池寿命≥3年

电量脉冲宽度(80±2)ms

电量脉冲电压DC(5~24)V

单机净重约2kg

外形布局

显示液晶显示

电流反向报警指示

电能脉冲闪烁灯

有功脉冲闪烁灯

无功脉冲闪烁灯

光通讯接口

远红外通讯接口

按键数量2个

电表本体带简易接线图

外观尺寸259mm×163.1mm×75mm

仪表主要功能

1.1 电能计量功能

本仪表具有 A、B、C 各元件和合元的正向有功能、反向有功、四个象限无功这六类基本电能的计量功能,以及组合有功、组合无功1、组合无功2 这三类组合电能的计算功能。

长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表

组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性加减组合,通过修改有功组合方式特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》相关约定。
两种组合的无功电能可由四个象限的无功电能进行选择性加减组合,通过修改无功组合方式 1、2 特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》相关标准。
本仪表保存电能数据时,只保存六类基本电能。三类组合电能在通信和显示时,根据相关特征字,由基本电能计算得出。改变模式字时不需要对电表进行清零操作,而且历史电能也能够正确追溯。此电能计算和保存方法适应于总及分时电能、合元及各分元电能、事件记录中的电能、冻结电能等。
对于六类基本电能,电能有效值范围为 0~999999.999,单位为 kWh 或 kvarh。
对于三类组合电能,电能有效值范围是–799999.999~799999.999,单位为 kWh 或kvarh。
通讯时电能小数位数按照《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》标准固定为 2 位小数。
电能显示小数位数设为 2 时,有功电能计量最小单位为 0.01kWh,无功电能计量最小单位为 0.01kvarh。电能显示小数位数设为 3 时,有功电能计量最小单位为 0.001kWh,无功电能计量最小单位为 0.001kvarh。

长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表

1.2 测量功能

本仪表能测量合元及 A、B、C 各分元件的视在功率、有功功率、无功功率、功率因数,能测量 A、B、C 各分元件的电压、电流,能测量电网频率,并且能显示电流、功率和功率因数的方向。
功率:只在电流大于起动电流时才可以测量(显示受到显示位数的影响),刷新时间为 1 秒。测量范围为:0.1%Pb~Pmax。其中,Pb 代表有功或无功额定功率,Pmax代表有功或无功最大功率。功率测量最小分辨率 0.000001,单位 kW 或 kvar,测量误差(引用误差)不超过±1%。显示时默认 4 位小数,但是可以通过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为 2、3 或 4 位,设置方法参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》相关标准。
功率数据的数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为 0.0000~79.9999。方向的具体定义参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》附录 D。
电压:有效值,刷新时间为 1 秒。测量范围:80%—120%Un,测量最小分辨率:0.0001V,测量误差(引用误差)不超过±1%,显示时默认 1 位小数。
电流:有效值,刷新时间为 1 秒。电流测量范围:1‰Ib—Imax,电流测量最小分辨率 0.0001A,测量误差(引用误差)不超过±1%,显示时默认 3 位小数。
电流数据的数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.000A~799.999A。方向与有功功率的方向一致,参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》附录 D。
频率:测量分辨率为 0.01Hz,测量范围:47.5—52.5Hz。
相角:根据功率因数计算总及各元件的相角,测量分辨率为 0.01°。在三相三线表中,相角Φa 等于 Uab 与 Ia 的夹角,Φc 等于 Ucb 与 Ic 的夹角, Φb 被强制置为零。
功率因数:测量最小分辨率 0.000001。显示时默认 3 位小数。
功率因数数据的数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.000~1.000。方向与有功功率的方向一致,参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》附录 D。
视在功率:本表单相电路的视在功率是单相的有功功率平方和无功功率平方相加后再方所得,合相的视在功率是合相有功功率和合相无功功率平方后相加再开方所得,即矢量和模式。测量最小分辨率 0.000001,测量误差(引用误差)不超过±1%。单位 kVA。显示时默认 4 位小数,但是可以通过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为 2、3 或 4 位,设置方法参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》相关标准。
视在功率数据的数值最高位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.0000VA~79.9999kVA。方向与有功功率的方向一致,参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》附录 D。

1.3 最大需量计量功能

本仪表具有合元的正向有功、反向有功、四个象限无功这六类基本需量的计量功能,同时按照结算周期统计了每类基本需量的最大需量和最大需量的发生时间。

长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表

本仪表可以通过四个象限无功的最大需量和最大需量的发生时间计算组合无功1、组合无功 2 这两类组合需量的最大需量和最大需量的发生时间。
两种组合的无功需量可由四个象限的无功需量进行选择性组合,通过修改无功组合方式 1、2 特征字进行设置。组合无功最大需量的计算方法是在参与组合运算的最大需量中选择需量值最大的作为组合无功最大需量。例如,无功组合 1 特征字的值为 05H,代表组合无功 1=第 1 象限无功+第 2 象限无功。假设在一个需量周期第 1 象限的无功最大需量为 1kvar,第 2 象限的无功最大需量为 2kvar,则组合无功 1 在同一需量周期内的最大需量值为 2kvar。
本仪表的默认最大需量周期是 15 分钟,滑差时间是 1 分钟。以上两个参数可以通过仪表的参数设置接口进行设置。滑差时间和需量周期为不大于 60 分钟的值,且滑差时间必须能被需量周期整除。设置方法参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》相关标准。
本仪表有功需量计量最小单位0.000001kW,无功需量计量最小单位0.000001kvar。

长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表

1.4 分时功能

1.4.1 分时计量
本仪表具有分时计量功能,最大 4 种费率。
包括六类基本电能和三类组合电能在内的九类合元电能均可以按最大4种费率时段进行分时计量,分元件的电能不分时计量。
包括六类基本需量和两类组合需量在内的八类合元需量均可以按最大4种费率时段进行分时统计。

1.5 结算功能

本仪表的电能计量数据、最大需量计量数据以及分时数据除开保存了当前数据以外,还存储了上 1 月到上 12 月的历史数据。此功能的“月”指的是结算周期,可通过设定结算日来设置仪表的结算周期,设置方法参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》相关标准。
本表可以实现一月多结算功能,当仪表的系统时钟与设定的结算时间相同时,电表进行结算。需量结算和电能结算分开,DL/T 645-2007 中有三个结算日,都用于电能结算,需量结算是每月结算一次,约定在 DL/T 645-2007 协议中的每月第 1 结算日(数据标识:04000B01)进行转存,转存后清零,在其它结算日,如果设置使电能进行转存,则对应的这个结算日需量数据补 \FF。

长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表

如果停止工作跨过结算日,上电后电表将不会补结算。(如果您需要上电补结算功能,请与厂家联系。)
通过 RS485、载波、手抄器可抄读本月及上 12 个月的数据。

1.6 显示功能

本仪表采用大屏幕液晶显示,并有丰富的汉字提示,显示直观、视角宽。液晶全屏图参见图 5,液晶显字符说明参见表 1。

长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表
长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表

1.7 通信功能

本表的通讯功能按照《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》标准执行。
电表具有 3 个通信口,RS485 口、载波(或第二路 RS485)、远红外口为独立物理通信口。RS485 口的波特率可设置为 1200bps、2400 bps、4800 bps 或 9600bps,载波波特率:晓程是 2400bps、其它(东软,鼎信)9600bps,远红外口波特率固定为 1200bps。RS485 口、载波、远红外通信地址相同。
RS485 口、载波、远红外口可进行读写操作。在低功耗下,可通过远红外抄读数据(可选功能,详见 2.),如有特殊要求请与厂家联系。
当最大相电压大于 80%Un 或三相电压(三相三线表为两相)都大于等于 80%Un 时,液晶背光、蜂鸣器、远红外通信功能正常工作,否则自动关闭;当单相电压大于 80%Un或任意二相电压大于 70%Un 时继电器正常动作,否则不动作。当三相电压都低于 60%Un,进一步关闭 RS485 口,通信功能。

1.8 事件记录功能

所有电网类事件记录,在遇到停止工作时,都无条件的结束当次事件。
1.8.1 电网事件记录
⑴ 失压
失压分类: A、B、C 共 3 类。
① 三相四线表
起始条件:电压小于 NNN.NV(失压事件电压触发上限),电流大于 NN.NNNN A (失压事件电流触发下限),且最大电压大于临界电压。
结束条件:电压大于 NNN.NV(失压事件电压恢复下限),或电压均低于临界电压。
② 三相三线表
B相失压:
起始条件:B 相断相 (相当于未接线),且 A 或 C 相电流大于 NN.NNNN A (失压事件电流触发下限)。
结束条件:B 相恢复。
A、C 相失压:
起始条件:电压小于 NNN.NV(失压事件电压触发上限),电流大于 NN.NNNN A (失压事件电流触发下限),最大电压大于临界电压,且 B 相没有失压、断相。
结束条件:电压大于 NNN.NV(失压事件电压恢复下限),或电压均低于临界电压,或 B 相失压、断相。
判断延时:可设(失压事件判定延时时间默认为 60 秒)。
记录内容
累计量:累计次数,累计时间。
事件记录数据:失压发生时刻,失压发生时刻正向有功、反向有功、组合无功 1、组合无功 2 总电能,失压发生时刻 A、B、C 相正向有功、反向有功、组合无功 1、组合无功 2 电能,失压发生时刻 A、B、C 相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数,失压期间总、A、B、C 相安时值(注),失压结束时刻,失压结束时刻正向有功、反向有功、组合无功 1、组合无功 2 总电能,失压结束时刻 A、B、C 相正向有功、反向有功、组合无功 1、组合无功 2 电能。
注:在失压记录中引入了安时值的概念,其含义是指失压期间 A、B、C 各相的电流乘以时间得出的数值。格式为 XXXXXX.XX,分辨率为 0.01Ah。引入安时值的目的是可以方便用户在追补电能时按这个数来推算失压电能。用安时值来追补电能要比常规的追补方法更接近失压电能的真实值。
⑵ 失流
失流分类: A、B、C 共 3 类。
起始条件: 该相电流小于 NN.NNNN A(失流事件电流触发上限),其余相电流大于 NN.NNNN A(失流事件电流触发下限),且各相电压大于 NNN.NV(失流事件电压触发下限),且最大电压大于临界电压。
结束条件: 该相电流大于 NN.NNNN A(失流事件电流触发上限),或电压均低于临界电压。
判断延时:可设(失流事件判定延时时间默认为 60 秒)。
记录内容
累计量:累计次数,累计时间。
事件记录数据:失流发生时刻,失流发生时刻正向有功、反向有功、组合无功 1、组合无功 2 总电能,失流发生时刻 A、B、C 相正向有功、反向有功、组合无功 1、组合无功 2 电能,失流发生时刻 A、B、C 相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数,失流结束时刻,失流结束时刻正向有功、反向有功、组合无功 1、组合无功 2 总电能,失流结束时刻 A、B、C 相正向有功、反向有功、组合无功 1、组合无功 2 电能。
⑶ 断相
断相分类: A、B、C 共 3 类。
① 三相四线表
起始条件:电压小于 NNN.NV(断相事件电压触发上限),电流小于 NN.NNNN A (断相事件电流触发上限),且最大电压大于临界电压。
结束条件:电压大于 NNN.NV (断相事件电压触发上限),或电流大于 NN.NNNN A (断相事件电流触发上限),或电压均低于临界电压。
② 三相三线表
B相断相:
起始条件:B 相断相(相当于未接线),且 A、C 相电流都小于 NN.NNNN A (失压事件电流触发下限)。结束条件:B相恢复,或 A 或 C 相电流大于 NN.NNNN A (失压事件电流触发下限)。
A 、 C 相断相:
起始条件:电压小于 NNN.NV(断相事件电压触发上限),电流小于 NN.NNNN A (断相事件电流触发上限),最大电压大于临界电压,且 B 相没有失压、断相。
结束条件:电压大于 NNN.NV (断相事件电压触发上限),或电流大于 NN.NNNN A (断相事件电流触发上限),或电压均低于临界电压,或 B 相失压、断相。
判断延时:可设(断相事件判定延时时间默认为 60 秒)。
记录内容与失压同。
(4)过载
过载分类: A、B、C 共 3 类。
起始条件:该相有功功率大于 NN.NNNNkW(过载事件有功功率触发下限),且最大电压大于临界电压。
结束条件:该相有功功率小于 NN.NNNNkW(过载事件有功功率触发下限),或电压均小于临界电压。
判断延时:可设(过载事件判定延时时间默认为 60 秒)。
记录内容与电压逆相序同。
(5)潮流反向
潮流反向分类: A、B、C 共 3 类。
起始条件:该相有功功率大于 NN.NNNNkW(潮流反向事件有功功率触发下限),且该相电压大于 10V,且该相功率反向,且最大电压大于临界电压。
结束条件:该相有功功率大于 NN.NNNNkW(潮流反向事件有功功率触发下限)且该相电压大于 10V 且该相功率正向,或电压均小于临界电压。
判断延时:可设(潮流反向事件判定延时时间默认为 60 秒)。记录内容与电压逆相序同。

1.9 冻结功能

冻结分为定时冻结、瞬时冻结和约定冻结。冻结的数据结构参见冻结数据标识编码表。冻结方式有广播冻结和指定通讯地址冻结,广播冻结不需要从站应答。
定时冻结和瞬时冻结都可以通过这两种方式的任意一个向从站下达命令,从站依据请求帧中的时间进行冻结。定时冻结支持以月、日、小时为单位进行数据的定期存储。如果主站将时间设为“99999999”时,代表瞬时冻结,从站需要立即冻结规定的数据。
约定冻结不需要主站发送命令,是电能表自动完成的操作,当电能表执行某种特定任务前自动对规定冻结数据进行存储。本仪表将两套时区表切换冻结、两套时段表切换冻结、整点冻结和电能翻转冻结归为约定冻结。
冻结功能相关通信协议详见《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》。

1.10 脉冲输出

本仪表在面板上装有两个红色 LED 指示灯,分别用于指示是否有有功、无功电能脉冲输出,输出脉冲常数可设定。脉冲常数出厂设置以仪表面板标识为准。本仪表在辅助端子配置正向、反向有功和输入、输出无功光耦空接点脉冲输出,可用于仪表误差检验,也可接 RTU 等终端设备。当累积到一个脉冲所需要的电量时,输出 1 个脉冲,脉冲宽度 65ms。
本仪表在辅助端子上提供了秒脉冲测试信号:温补时钟输出的秒脉冲,频率 1Hz,占空比 50%。
本仪表在辅助端子上提供了时段切换脉冲测试信号:从现在运行的时段表中的 1个时段切换到另 1 个时段时,输出 1 个脉冲,脉冲宽度 80±20ms。本信号的输出不受时段切时费率号是否发生变化的影响。
本仪表在辅助端子上提供了需量周期或滑差时间到达脉冲测试信号:需量周期或滑差时间到达时输出 1 个脉冲,脉冲宽度 80±20ms;按需量周期输出脉冲时,第 1 个需量周期到达时刻输出 1 个脉冲,以后每个滑差到达时刻输出 1 个脉冲;按滑差时间输出脉冲时,每个滑差到达时刻输出 1 个脉冲。如果您的测试环境需要在第 1 个需量周期到达以前的每个滑差输出一个脉冲请和厂家联系。

1.11 辅助端子

本仪表配置有辅助端子,辅助端子各个引线功能定义以电表上喷印的辅助端子标签为准。辅助端子排列图见图所示。

长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表

辅助端子 16,17 为继电器空触点跳闸端子,用来输出报警信号。
辅助端子 19~21 分别为有功和无功光耦空接点脉冲输出,21 为有功、无功公共地。
辅助端子 22 和 23 为三合一输出秒脉冲、时段切换脉冲和需量周期或滑差时间到达脉冲信号,可以修改脉冲输出切换控制字参数设置输出您需要的脉冲信号。
辅助端子 24~25 为 RS485 通信接口 1,26 为 RS485 公共地。
辅助端子 27~28 为 RS485 通信接口 2(该功能为可选功能)

长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表

1.12 电表自检及运行状态

上电后,电表一直进行自检,自检信息可以通过 LCD 显示电表运行状态可以通过通信抄读 (DL/T645 协议数据标识:04000501-04000507),也可以设置成自动循环显示或按键循环显示项目)。 另外,电表具有监测运行异常的功能,并以异常代码辅助显示。可监测的异常包括电能表故障类异常和事件类异常。
1.12.1故障类异常种类及异常代码如下:
长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表
故障类异常一旦发生,自动循环显示功能暂停,液晶显示故障异常代码。当故障异常只有一个时,液晶固定显示该故障异常代码;当故障异常有几个同时发生时,按照代码递增顺序循环显示异常代码,显示时间间隔为循显时间。故障异常显示时,按任意键可跳出故障异常代码显示,进入正常自动循环显示。最后一次按键 60 秒后,电表将由正常显示返回到故障类异常代码显示。
1.12.2事件类异常种类及对应异常代码如下:
长沙威胜DTSY341-MD3三相四线插卡_IC卡预付费电能表
一旦发生事件类异常,在自动循环显示的第一屏插入事件类异常代码。当事件类异常只有一个发生时,在自动循环显示的第一屏插入该事件类异常代码;当同时有几个事件异常发生时,则在第一屏前按递增顺序插入全部事件类异常代码。自动循环显示时事件类异常代码的显示间隔为循显时间。
当有事件类异常发生时,将按照上述相同的规则在按键循环显示第一屏前插入事件类异常代码,可以通过按键翻屏显示当前发生的全部事件异常代码。

使用方法

2.1 电表显示

除全屏显示外,电表的每一屏显示都有一个显示代码,位于液晶左下角。该显示代码可以为《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》中的数据标识、威胜扩展显示代码(参见附录 B)或与之相对应的用户自定义代码。
2.2 使用注意事项
安装时应将接线端子拧紧,并且将仪表挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。
接线后应将端盖铅封,建议将面盖铅封。
RS485 接入时,建议选用三芯屏蔽线,其三芯将终端与仪表A、B、通信地相连,屏蔽层单端可靠接入保护地中。
当外接负载超过辅助端子的输出能力时,应接中间继电器,以防止损坏电表。
对于通过接线盒连接仪表的安装和卸除,应通过接线盒确保在电网隔离情况下进行,且由取得相关安全资质的人员操作;对于未经接线盒连接仪表的安装和卸除,应由取得相关安全资质的人员操作,同时防止触电和相间短路。
仪表在实验室去除端盖或上盖后,如果上电,其端子或导体带有危险电压,因此,不允许用户进行去除上盖的带电操作;如用户需在去端盖后带电操作,需提供保护的屏障或措施,且由技术熟练的、具有安全资质的人员操作。
仪表安装过程中应使用满足相关电气规格要求的电缆类型、截面积尺寸以及接头要求,同时使用相应的力矩拧紧螺钉。
更虎仪表电池时,需要使用仪表原装电池相同的规格电池,同时电池的极性应安装正确。
仪表的以下电路为带危险电压电路,现场运行中需根据相关安全规范进行防护:
直接连接仪表的电压回路;
零线电路
直接连接仪表的电流回路
中继/控制开关以及报警输出的电压回路;
连接到电源电路的辅助电源电路;
RS485 接入时,建议选用三芯屏蔽线,其三芯将终端与表计A、B、通信地相连,屏蔽层单端可靠接入保护地中。