深圳科陆DTSD718三相四线电子式多功能电能表(0.2S级)

主要功能

计量功能 参数监测 分时计量 数据储存 负荷曲线 显示功能 通讯功能 防窃电功能
热门推荐搭配Popular recommendation

产品参数

【品牌型号】深圳科陆DTSD718

【接线方式】三相四线制

【通讯协议】支持DL/T645-2007通讯规约

【通讯接口】2路RS485接口,远红外通讯接口

【电压规格】3×220/380V;3×57.7/100V

【电流规格】3×1.5(6)A;3×0.3(1.2)A; 3×5(6)A

【精度等级】有功:0.2S、0.5S、1级; 无功:2级

【电表属性】三相四线电子式多功能电能表

【产品尺寸】长×宽×厚:265mm×170mm×75mm


主要功能

  • 计量功能

    计量功能

    可计量有功、无功、正向有功、反向有功、正向无功、反向无功、四象限无功等电量。

  • 参数监测

    参数监测

    可监测各相电压、电流实时值,三相总及A、C各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、相位等实时参数。

  • 分时计量

    分时计量

    分时计量正反向有功电量、四象限无功电量及最大需量。

  • 显示功能

    显示功能

    宽视角、大屏幕液晶显示,具有丰富的状态指示与汉字辅助提示信息;可显示最近3月的每月电量数据。

  • 数据储存

    数据储存

    可存储12个月历史电量数据。

  • 负荷曲线功能

    负荷曲线功能

    具有6类数据记录负荷曲线功能;可在电压、电流、频率、功率及功率方向、功率因素、总有无功电量、四象限无功电量、当前需量等数据中任意选择绘制曲线图。

  • 防窃电功能

    防窃电功能

    具有开盖、失压、失流、断相、电流不平衡、掉电、清零、逆相序、反向电量计入正向电量等事件记录功能,防止用户非法取掉或截断电压、电流接线。

  • 通讯功能

    通讯功能

    可通过按键显示、红外掌机及RS485通讯接口抄表,配合抄表系统,可抄读电表的各项电量数据,支持DL/T645-2007通讯规约。

接线方式

4

官方授权 正品保障

科陆官方授权,正品保障,冒充科陆的经销商有很多,直接参观科陆的只有我们,随时欢迎来我司考察!

DTSD341-MC3接线图

我们承诺

  • 正品保证

    正品保证

    坚持原厂采购,确保正品。我们保证,所售电表均为正品。如有需要,我们可提供原厂订货记录。

  • 闪电发货

    闪电发货

    16:00前付款当天发货,期货按约定发货。公司拥有庞大仓库体系。小批量顺丰快递,大批量德邦物流。

  • 远程诊断

    远程诊断

    建立远程诊断服务中心,实现诊断服务的有效性、敏捷性和经济性,为您的电表保驾护航 。

  • 增值税发票

    增值税发票

    凡购买本公司所有品牌电表,可开具16%的增值税发票,需要增值税发票的客户,我们将竭诚为您服务。

  • 售后服务

    售后服务

    30天无理由退换货,产品免费保修一年,终身维护。与假货商不同,我们可以让厂家提供上门服务。

  • 以换代修

    以换代修

    感谢您购买社为表计品牌电表,在保修期内,产品出现任何故障,可直接换新,来回运费由我们承担。

主要参数

产品型号深圳科陆DTSD718

中间商价4800

电压规格3×57.7/100V

电流规格3×1.5(6)A

精度等级0.2S级

接线方式三相四线

频率50Hz±1.5Hz

技术参数

有功脉冲常数20000imp

参比频率50Hz

电压工作范围±30%Un

时钟误差≤0.5s/d

时钟频率1Hz

平均无故障时间≧6×104h

功耗≤2W,10VA

环境温度(-25~+45)℃

极限温度(-35~+65)℃

产品设计寿命>10年

后备电池寿命≥3年

电量脉冲宽度(100±10)ms

电量脉冲电压DC(5~24)V

单机净重约3kg

外形布局

显示液晶显示

电流反向报警指示

电能脉冲闪烁灯

有功脉冲闪烁灯

无功脉冲闪烁灯

光通讯接口

远红外通讯接口

按键数量2个

电表本体带简易接线图

外观尺寸265mm×170mm×75mm

基本功能

1.1 电能计量

a) 计量多时段正反向有功、无功电量和四象限无功电量。

b) 能储存当月、上月、上上月电量数据,可扩展至存储12个月电量数据。数据转存时间为每月月末24时(月初零时)或其它抄表日的任意时刻。

c) 正向有功电能计量可选择两种模式: ①正向有功电量;②正向有功电量+反向有功电量

d) 正向无功电量可选择如下模式: ①Ⅰ+Ⅱ;②Ⅰ+Ⅳ;③Ⅰ-Ⅳ;④ Ⅳ-Ⅰ;⑤ Ⅱ-Ⅲ;⑥ Ⅲ-Ⅱ

e) 反向无功计量可选择如下模式: ① Ⅲ+Ⅳ;② Ⅱ+Ⅲ

1.2 最大需量测量

a)测量正反向有功、无功最大需量,四象限无功最大需量,分时段最大需量及出现的日期和时间。

b)可存储当月、上月、上上月需量数据。数据转存时当月的最大需量自动清零。

c)需量周期可在5、10、15、30、60min中选择,需量周期应为滑差时间的整数倍5倍及以上。出厂设置为:需量为15min,滑差时间1min。

d)最大需量值除能在数据转存时自动复零外,也可以通过口复零。复零时受密码保护。

e)显示当前需量及需量结束时间。需量周期结束时,从光耦输出一个脉冲信号。

1.3 费率和时段

最多有14个时区,12套不同的日时段表,每日最大可切换14个时段。

最多有10种费率,前四种费率定义为尖、峰、平、谷。

1.4 按月统计电量

本电表除给出当月正反向有功和无功总电量和分时电量、四象限无功总电量及分时电量外,还给出上月和上上月的电能量,此时“月”指的是结算周期,它可以是公历月的任意日、时至下一个公历月的相同日、时,也可以是公历月的月末24时。

1.5 实时量测量

本电表能测量各相电压、电流、有功功率、无功功率、相角差、功率因数,总有功功率、无功功率和功率因数,电网频率。频率的分辨率为0.001Hz, 电压、电流、有功功率的准确度为0.2级(0.5级、1级等),无功功率的准确度为0.5级(1级、2级等)。

1.6 监控记录

失压记录:三相中任一相或两相失压电能表均正常工作并分相记录累计失压时间,同时记录每相最近10次失压发生时刻、结束时间,失压期间电量(正向有功电量、反向有功电量、正向无功电量、反向无功电量),平均电压、电流时间乘积(I×t)。失压的电压和电流判断阀值可设置。对于三相三线电能表,B相失压是指B相电压线开路,可在电能表液晶上直接显示失压情况,并且显示失压相别。

事件记录:为方便检查用电情况,电表可记录多种事件的发生时间及当时状态,如:过压、失压、断相、失流、清零、清需量、设置参数、掉电、上电等。其中过压的条件为当时电压值超过过压整定值(出厂默认为125%Un)。每种事件电能表保存最近10次记录。 全失压记录:当三相全失压时,如果此时电流回路有电流,电能表累记全失压时间。

1.7 停电抄表

停电后,可以通过按键唤醒电表抄表,也可以通过红外通讯口唤醒电表,以便用抄表器抄表。

1.8 负荷曲线

提供按照用户设定的时间间隔对选定的内容进行滚动数据记录功能,可在1~1440分钟间选择采样间隔时间。采样可选择:电压电流、总有无功功率、分相有无功功率、功率因数,有无功正反向总电量、四象限无功总电量、当前有无功需量、总谐波含量。每一组数据可选择自己的采样间隔时间,可单独选择是否记录,记录带时标,记录数据采样时的“月、日、时、分”。负荷曲线电压、电流可选择记录瞬时值、最大值、最小值、平均值。 总存储空间为64K字节,可扩展到128K字节。

1.9 电量冻结

可通过RS485总线广播电量冻结命令,也可以按预设的整点时间冻结某一时刻的所有电量,并记录冻结时间(月、日、时、分)。电量冻结预设时间有四组。

1.10 通信接口

本表具有两个完全独立的通信接口,可以同时进行工作。其中一个为红外口,工作在1200波特率,另一个接口为电气隔离的RS485,波特率可设置。如有需要还可扩展一个独立的RS485接口。通信规约符合DL/T645-2007《多功能电能表通讯规约》的要求。

1.11 负荷监控

当负荷超过设定值时,电能表判定为超负荷,电能表可声光报警,也可通过继电器输出控制信号。

1.12 脉冲输出

本电表面板上装有八个LED指示灯,输出有功、无功功率脉冲,脉冲常数与电表规格有关,具体数值见电表铭牌。脉冲宽度为80ms。可用光电头进行电表误差检验。

本表辅助端子配有总有功、总无功光耦脉冲输出端口,脉冲参数与上述光脉冲相同。另有一路可编程脉冲输出口,可指示需量周期结束,一路时钟脉冲供检测实时时钟精度使用。

1.13 继电器输出

电表配置两组继电器输出,可选择在电表出现缺相、过压、失压、失流、超功率、电流不平衡、逆相序等情况时触发或不触发。

1.14 声光报警

电表可选择在缺相、过压、失压、失流、超功率、电流不平衡、逆相序、电池欠压等状况下报警或不报警,当声光报警时,按下3#键,声音报警停止,但光报警继续。