威胜DTS343-3型三相四线电子式智能电能表主要有哪些功能?

发表时间:2018-05-23 18:34:00     浏览量: 16438 次    

威胜DTS343-3型三相四线电子式智能电能表主要有哪些功能?
相信大家对威胜电表这个品牌是非常熟悉不过了的,今天小编就简单为大家介绍一下威胜DTS343-3型三相四线电子式智能电能表的主要功能有哪些?希望能够帮助到大家更好的了解威胜电表品牌。从而更好的帮助到大家选择一款适合自己的智能电表。

1、计量功能

该表计可计量正反向有功电量和A、B、C分相电量。可存储上13个月有功电量数据,数据保存在非易失性存储器中,数据存储时间大于15年,无须电池维持。电量可实现每月自动结算,结算日可任意设置,设置范围为1-28日,结算时间默认为月末零点。在停电状态下过结算日,电表也会进行跨月结算,跨过几个月,结算几个月(注:但跨过3个月后,电表不再结算。通过RS485通信口或远红外通信口可抄读本月和历史电量数据,通过液晶显示屏可查询到本月和_上月的历史电量数据。可测量总及ABC各元件有功瞬时功率,并判断功率方向。

2、事件记录功能

a.断相

发生断相事件时表计记录断相事件,断相判断阀值为70%Un (土10V)。断相发生30秒后记录断相事件,断相事件记录内容:本次断相状态字节,断相起始时间(年月日时分)、断相结束时间(年月日时分),断相期间的正向有功总电量和反向有功总电量(本次断相期间的增量数据)。记录断相期间累计数据:总断相次数和A、B、C相断相次数;断相总累计时间和A、B、C各相断相累计时间。注:  断相状态字节的bitO、bitI、 bit2位若为1时分别表示A、B、C相处于断相状态,为0时则分别表示表示A、B、C相无断相。

b.反向

发生电流反向事件时表计记录反向事件。反向发生30秒后记录反向事件,反向事件记录内容:本次反向状态字节、反向起始时间(年月日时分)、结束时间(年月日时分),及本次反向期间的正向有功总电量.和反向有功总电量(本次反向期间的增量数据)。注:反向状态字 节的bit0、bitI、bit2位若为I时分别表示A、B、C相处于反向状态,为0时则分别表示表示A、B、C相无反向; bit3为总功率反向状态标志位,当该位为1时表示总功率为负,为0时表示总功率为正。

c.总清零功能

总清零操作时表计记录总清零事件。总清零事件记录内容包括:发生时间(年月日时分),清零前正、反向有功总电量。总清零事件记录保留最近3次,此事件记录不能被总清零操作清除。校时日期时间设置(包括广播校时)时记录校时事件。校时事件记录内容包括:校时时间和校前时间。校时事件记录保留最近10次。

3、液晶显示功能

液晶显示说明,0:  表计正常时不显示,显示时表示内部电池电量不足。闪烁显示时表示表计收到了正确通讯命令帧(闪烁10秒)。该产品支持循环显示功能,都是采用液晶显示效果,循显数目、循显时间和循显项目内容可通过编程设置,默认循显时间为5秒。停电状态显示电表在掉电状态下,常显当前总电量。

a.指示灯说明

表计指示灯从左至右依次为,有功脉冲指示灯、A相断相报警指示灯、B相断相报警指示灯、C相断相报警指示灯。当发生断相事件时,对应相别的报警指示灯点亮。当发生逆相序事件时,A、B、C三相的报警指示灯同时闪烁。

b.权限与安全管理功能

用户使用的密码有两级: 0级和1级,0级密码为高级密码,各密级权限如下:

1级密码:用于所有参数设置;0级密码:用于所有参数设置、总清零;设置通讯地址时只允许针对单台表计操作,以免将其它表计误设置为相同的地址。表计出厂后有3次总清零机会。

4、校时功能

广播校时命令,每天只能使用一次,每次校时幅度上下不超过5分钟;当时间在23:55--0: 05 范围内时不允许广播校时。

5、电表清零功能

清除当前电量、历史电量以及除总清零外的所有事件记录,出厂后预留3次总清零机会。

6、通信功能

表计具有RS485通讯和远红外通讯,通信协议均符合部颁DL/T 645多功能电能表通信规约(有扩展)。RS485通信可以抄表和参数设置,波特率可设为1200bps, 2400bps, 4800bps 和9600bps;可与我公同生产的^ W1808-3系列电话采集终端^接口,实现远程抄表。RS485接口总线最多连接64块电表,通信距离最远1.2km.远红外接口可以抄表和参数设置,波特率固定为1200bps,远红外通信的有效距离不小于5米。