单相电子式电能表技术要求

发表时间:2015-07-15 15:10:00     浏览量: 17054 次    

由于电子式电能表比感应式电能表准确度高、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等优点,越来越广泛地应用。目前生产这类型的厂家越来越多,质量也是参差不齐,对电能表的技术要求有哪些呢,本文根据JJG596—1999《电子式电能表检定规程》、DL/T614-2007《多功能电能表》、DL/T645-1997和DL/T645-2007《多功能电能表通信规约》等相关标准,结合实际情况,得到以下25条技术要求规定:

1、准确度:2.0级;

2、标准参比电压:220V工作电压范围0.7Un—1.3Un;

3、标准参比电流:5(40)A、15(60)A;

4、最大电流:分别为标定电流的8倍和4倍;

5、起动电流:在功率因数为1和电流为0.5%Ib(经互感器接入0.3%Ib ),电能表应能启动并累计计数;

6、潜动:符合国家标准;

7、参比频率: 50Hz  频率范围50Hz±5%;

8、脉冲常数:根据电流规格的不同,常数有相应的变化;

9、工作温度范围 -5℃∽55℃  极限温度范围 -10℃∽60℃;

10、相对湿度 ≤75%;

11、误差稳定性要求:标准偏差应小于0.2%;

12、电压线路的有功功率和视在功率消耗不应超过2W和10VA;

13、单相电子式复费率有功电能表设计运行寿命为十年;

14、具有RS485通讯接口,传输速率1200bps,半双工芯片,参照DL/T645—1997及DL/T645-2007标准执行;

15、具有调制红外光电通讯接口;

16、电能脉冲输出采用LED发光二极管;

17、编程具有控制开关和软件密码(两级)两种保护。

18、电源中断影响:按照规程规定试验后,电源中断对电表无实质性的影响;

19、短时过电流影响:能经受30Imax过电流,并无损坏,施加时间为额定频率的半个周期,试验后,电能表应正常工作,误差改变量不超过±  1.5%(I=Ib,cosφ=1.0) ;

20、自热影响:由自热引起的误差改变量不应超过±1.0%(I=Imax,cosφ=1.0)和±1.5%(I=Imax,cosφ=0.5L) ;

21、温升影响:在正常工作条件下,绝缘不应达到对电能表工作有不利影响的温度。在环境温度不超过40oC,外壳的温升不超25K;

22、绝缘:在正常使用条件下应保持足够的介电质量,要考虑到大气影响和在正常使用条件下经受不同的电压,能经受按规程规定的脉冲电压试验和交流电压试验;

23、电磁兼容性:符合GB/T17215-1998和DL/T614-2007的要求;

24、电磁骚扰的抗扰度:电能表的设计应保证在传导的和辐射的电磁骚扰以及静电放电等的影响下不损坏或不受实质性的影响;

25、在1.2Imax运行1小时,仪表不应损坏.

返回列表 文章标签 单相电能表